我们刚买了一套B91的开发套件,无论JTAG,还是SWS都不能下载
你好 ,
点下解锁试试,电源供电只使用烧录器的供电,不要外接供电。
解锁也不行
接线正确吗,b91的开发板 vbat接到 烧录器的VCC上,sws接到烧录器的swm上,或者联系购买渠道换一个。
接线都是正确的,EVK要升级到最新固件,建议你们发货前还是要确认,很耽误时间。另外我是5V接VBUS的,也是三根线,一样可以用。现在JTAG仿真器还是用不了。
我们试下改变PCLK的时钟大小,效仿定义了一个宏,再也不能下载了,请看看怎么解决?
#define CCLK_96M_HCLK_48M_PCLK_12M clock_init(PLL_CLK_192M, PAD_PLL_DIV, PLL_DIV2_TO_CCLK, CCLK_DIV2_TO_HCLK, HCLK_DIV4_TO_PCLK, PLL_DIV4_TO_MSPI_CLK)
点击 BDT工具的Active,之后再擦除下。
好的,Active是可以的,建议在文档里着重提一下。
你好 ,
