中
A
串口接收数据丢失,如图所示,发送28字节的数据,接收到的数据长度只有24,实际上已经收到28字节的数据,长度对不上。由此测试moduleTest_uartRxBuf[36],moduleTest_uartRxBuf[40],moduleTest_uartRxBuf[44], 发送更长字节的数据,都只能收到24字节长度的数据。
demo如图所示,请告知原因,谢谢!
你好,
是否使用最新的协议栈测试呢,截图看是moduleTest_uartRxBuf的前4个字节长度指示不对,但是这个长度是硬件串口直接修改的。
使用的是zigbee SDK V3.6.8.0 版本,
好,我测试下。
目前看来是协议栈的bug,后续会更新,请暂时使用初始化接收buffer长度-5byte的长度来接收数据,即初始化32个字节接收buffer,最长能接收27个字节。
